Pozdrav svima,

Izvinjavam se sto postavljam ovu temu ovde, mozda treba negde drugde ali nisam siguran gde. Selio sam danas cirkular iz jedne pomocne prostorije u garazu da bih imao laksi pristup, takodje sam moramo da zavarim neke tockice na celu konstrukciju. I kada sam sve to zavrsio, ajd reko da probam samo kako radi, kad ono cirkular vrti u suprotnom smeru. Inace, elektromotor na tom cirkularu mi radi na trofaznu struju. Tamo gde mi je ranje stajao taj cirkular sve je bilo ok, sada postoji mogucnost da elektricar nije dobro spojio trofaznu uticnicu u garazi. A da li je moguce da se desilo nesto drugo? Jel ima neko ideju? Hvala
stari
Moderator
Moderator
Posts: 468
Joined: 08 Aug 2009 13:53
Location: Kastav

Post by stari »

Zamjenjene su dvije faze u utičnici. Zovi električara da zamjeni mjesta dvije faze u utičnici i problem riješen.
User avatar
maricaiivica
Moderator
Moderator
Posts: 3732
Joined: 30 Nov 2009 23:30
Location: Beograd
Contact:

Post by maricaiivica »

Kakva je uticnica? Klasicna trofazna ko na sporetima, ona kucna?
http://www.njuskalo.hr/image-bigger/ste ... 264423.jpg
User avatar
Ben
Zarezivač olovaka
Posts: 17
Joined: 26 May 2014 14:10
Location: Pod Avalom - Beograd

Post by Ben »

Da, klasicna je uticnica, bas kao na slici.
User avatar
maricaiivica
Moderator
Moderator
Posts: 3732
Joined: 30 Nov 2009 23:30
Location: Beograd
Contact:

Post by maricaiivica »

Otvori uticnicu na kablu i zameni mesta dve faze, bilo koje. Lakse ti je dve spoljasnje.
Zice su verovatno crne boje a kontakti vode ka ona 3 koja strce iz uticnice..
Ona 4 kontakta na koje dolazi zuto-zelena i plava zica nemoj dirati.
Dobro stegni srafove i pazi dal ce nesto da se pomeri i dotakne kada budes zatvarao.
Probaj masinu par minuta pa kada je iskljucis pipni uticnicu. Ako se greje, neki spoj nije dobar.
User avatar
Ben
Zarezivač olovaka
Posts: 17
Joined: 26 May 2014 14:10
Location: Pod Avalom - Beograd

Post by Ben »

Hvala na pomoci, cim sredim javljam kako radi. Pozz
stari
Moderator
Moderator
Posts: 468
Joined: 08 Aug 2009 13:53
Location: Kastav

Post by stari »

maricaiivica wrote:Otvori uticnicu na kablu i zameni mesta dve faze, bilo koje. Lakse ti je dve spoljasnje.
Zice su verovatno crne boje a kontakti vode ka ona 3 koja strce iz uticnice..
Ona 4 kontakta na koje dolazi zuto-zelena i plava zica nemoj dirati.
Dobro stegni srafove i pazi dal ce nesto da se pomeri i dotakne kada budes zatvarao.
Probaj masinu par minuta pa kada je iskljucis pipni uticnicu. Ako se greje, neki spoj nije dobar.
VAŽNO!!! ISKLJUČI STRUJU NA OSIGURAČIMA PRIJE BILO KAKOVIH RADOVA!!!
User avatar
mbole
Profesor
Profesor
Posts: 15035
Joined: 22 Oct 2007 01:26
Location: Batajnica, Zemun

Post by mbole »

Ako menja raspored na utikacu (na kablu se nalazi utikac tj "muski" deo, a na zidu uticnica tj "zemsko"), nema potrebe da iskljucuje osigurace. Sve i da hoce ne moze da otvori utikac dok je uboden u zid.

Naravno ako menja raspored na uticnici (na zidu), iskljucivanje osiguraca je OBAVEZNO.

Ja ne bih menjao raspored na utikacu, vec na uticnici. Ako nista drugo, vratice taj cirkular nazad, pa ce opet morati da premesta.
User avatar
šantjer
Majstor
Posts: 299
Joined: 12 Oct 2011 23:31
Location: Zagreb

Post by šantjer »

mbole wrote:Ja ne bih menjao raspored na utikacu, vec na uticnici. Ako nista drugo, vratice taj cirkular nazad, pa ce opet morati da premesta.
Na utičnici i jest greška, a ne na utikaču.
Na prijašnjem mjestu je vrtio na pravu stranu, a da bi to mogao uz pretpostavku da su zamjenjene faza na utikaču, morale su biti zamijenjene i one na toj prethodnoj utičnici. Znači da bi se dvije greške međusobno kompenzirale, a mala je vjerojatnost da se to potrefi.
Dakle puno je vjerojatnije da su žile na prethodnoj utičnici i na utikaču ispravno spojene, a na ovoj novoj utičnici nisu.
User avatar
maricaiivica
Moderator
Moderator
Posts: 3732
Joined: 30 Nov 2009 23:30
Location: Beograd
Contact:

Post by maricaiivica »

Ta verovatnoca sigurno nije tolika i retko ko obraca paznju na to povezivanje i ima uredjaj za proveru.
Ja sam napisao na kablu iz razloga sto je brzo, jednostavno i daleko bezbednije uraditi.
Kako god, zameni im mesta i nemas problema a nikako se nemoj igrati i raditi pod naponom.
User avatar
mbole
Profesor
Profesor
Posts: 15035
Joined: 22 Oct 2007 01:26
Location: Batajnica, Zemun

Post by mbole »

Na motoru bi trebalo da postoje oznake, i moglo bi se jednostavno proveriti da li je utikac povezan kako treba, pa onda prema njemu prevezati uticnicu/uticnice.
Nije bitno koja je tacno koja faza, bitno je samo da idu pravim redosledom.
U sustini ne postoji tacno "ovo je R, ovo S a ovo T", posto su na izlazu iz generatora sve tri potpuno ravnopravne. Onda neko na Djerdapu kaze "e ovo ce da bude R", a ostale dve idu redom.
User avatar
maricaiivica
Moderator
Moderator
Posts: 3732
Joined: 30 Nov 2009 23:30
Location: Beograd
Contact:

Post by maricaiivica »

mbole, iz lokalne trafo stanice se tacno zna sta i kako izlazi a sta je po kucama i u njihovim doznama povezano, to je cista lutrija.
kako ces u svojoj kuci naci onu "prvu" fazu pa da povezes ostale?
Ja uvek povezem pa probam. Po Marfiju uvek moram da "obrnem" dve zice :)
User avatar
Sasa
Moderator
Moderator
Posts: 2755
Joined: 31 Jan 2008 01:38
Location: Podgorica
Contact:

Post by Sasa »

MiI meni se desilo da posle radova na trafostanici sve masine rade kontra tako da ni sa mreze ne dolazi uvijek isti raspored. I jos majstor prvo upalio frezer za T precku na PVC-u i ostetio dva seta nozeva dok je ukapirao da je smjer u pitanju! :pucko:
User avatar
mbole
Profesor
Profesor
Posts: 15035
Joined: 22 Oct 2007 01:26
Location: Batajnica, Zemun

Post by mbole »

maricaiivica wrote:mbole, iz lokalne trafo stanice se tacno zna sta i kako izlazi a sta je po kucama i u njihovim doznama povezano, to je cista lutrija.
kako ces u svojoj kuci naci onu "prvu" fazu pa da povezes ostale?
Ja uvek povezem pa probam. Po Marfiju uvek moram da "obrnem" dve zice :)
Pa to ti i pricam. Ne postoji "prva" faza, osim sto je tako proglasena "dekretom". Sa tehnicke strane sve tri su apsolutno ravnopravne, i bilo koju od njih mozes da proglasis za "prvu" ili R.
Vazno je samo da im redosled bude kako treba u odnosu na fazni pomeraj.

A ocekivano je da se uvek zeznes posto je verovatnoca 2:1 :)

Inace postoji relej redosleda faza, koji obezbedjuje da one uvek budu u pravom redosledu.
User avatar
феникс
Majstor majstora
Posts: 918
Joined: 14 Oct 2012 10:56
Location: Околина Новог Са

Post by феникс »

maricaiivica wrote:mbole, iz lokalne trafo stanice se tacno zna sta i kako izlazi a sta je po kucama i u njihovim doznama povezano, to je cista lutrija.
kako ces u svojoj kuci naci onu "prvu" fazu pa da povezes ostale?
Ja uvek povezem pa probam. Po Marfiju uvek moram da "obrnem" dve zice :)
Кад скинеш плашт са петожилног кабла фазе су браон и две црне.
Проблем су две црне.
Али кад мало боље погледаш и размислиш и нису проблем (није то згужвано него лепо поређано у каблу) - проблем је "мајстор" који повезује инсталацију.
Кад би он правилно повезао све петожилне (или четворожилне) каблове сви мотори и све утичнице би имали исти редослед фаза.
После и ако се деси да "велики мајстори" из ЕДБ промућкају фазе у трафостаници треба само на доводном каблу променити две фазе и поново је цела кућа (радионица) како треба.
Е, сад што мајсторе мрзи да погледају која црна је до које других боја него везују по истом рецепту како и скидају изолацију - дељу к'о чобани прут - то је већ тема за други форум.
За оне који трофазни мотор често шетају најбоље решење је гребенасти прекидач 1-0-2 на машини или продужни каблић од метар-два са две утичнице које су повезане једна за леви друга за десни смер. Каблић убоден у утичницу а машина у одговарајућу утичницу на каблићу
Три пут' кратим ову летву и опет ми кратка! :forvonad: