Pokrivanje nadstresnice

Deo foruma namenjen velikim projektima, koji ne spadaju u nameštaj
Post Reply
Online
User avatar
bobpp
Precizni šegrt
Posts: 58
Joined: 21 Aug 2014 00:25
Location: Backa Palanka

Pokrivanje nadstresnice

Post by bobpp »

Da li je ovakva konstrukcija dovoljno jaka da podnese krov (od limenih ploca npr) na sebi ili ce se uvijati pre svega ova ceona i zadnja greda na tom rasponu? Dimenzije su 3x3 m a radjena je od greda 12x12 cm,stafli 6x12 cm i celicnih cevi debljine 3,8mm

Image
User avatar
mbole
Profesor
Profesor
Posts: 15040
Joined: 22 Oct 2007 01:26
Location: Batajnica, Zemun

Re: Pokrivanje nadstresnice

Post by mbole »

Nije problem krov :)
Problem je recimo sneg koji padne na njega, i ima tonu-dve.

Ali.. da krajnje uprostimo problem, radi jednostavnije racunice...

Povrsina krova je reda 9m kvadratnih.
Dobro sabijen i mokar sneg moze da ima oko 350-500 kila po metru kubnom (gledamo najgori slucaj, svez sneg ima oko 50-100).
Sumnjam da ces ikada imati vise od 20-30cm snega na njemu, al ajd da kazemo da imas pola metra i to najtezeg moguceg snega.
Sve u svemu, u najgoroj kombinaciji ukupno opterecenje ce biti 9*0.5*500=2200 kila

Ako imas 2 tone snega na tom krovu (sto je skoro pa neverovatno), i da kazemo da svaka od greda trpi pola tog opterecenja, sto nije bas tacno, posto deo nose i uzduzne grede, one ce se na sredini saviti za oko 9mm.

Nemam bas tacann modul eleasticnosti za camovinu, al trebalo bi da je negde oko 9 GPa, tako da racunicu treba uzeti sa malo rezerve, al posto smo isli na najgoru mogucu varijantu...

Nema to kud :)
(znam da svako njesra pocinje sa tom recenicom, al... :))

PS
Grede se nece uvijati, nego savijati :)
Znam... tupim, ali to su dva sasvim razlicita pojma.
Uvijanje je deformacija oko uzduzne ose, upredanje.
Online
User avatar
bobpp
Precizni šegrt
Posts: 58
Joined: 21 Aug 2014 00:25
Location: Backa Palanka

Re: Pokrivanje nadstresnice

Post by bobpp »

Da,nisam se dobro izrazio :) Savijati.
Sve nesto racunam da mi ovde u Vojvodini bas i nemamo snega kao na planinama a i nagib je 15 stepeni pa ce nadam se nesto i skliznuti dole ali bolje da pitam.Ostalo mi je nekih parcadi pa sam razmisljao da stavim i kosnike ali ako nije bas nuzno radije ne bih komplikovao.
Hvala na odgovoru :)
User avatar
drBouz
Majstor
Posts: 386
Joined: 29 Sep 2020 09:51
Location: Novi Beograd
Contact:

Re: Pokrivanje nadstresnice

Post by drBouz »

Aj pitacu ovde, posto je slicna tematika u pitanju - da li postoji neka tabela, tj kako masinci/metalci racunaju savijanja pri opterecenju metalnih konstrukcija.
Recimo ovo isto pitanje, ali da je sve od recimo onih bravarskih kutija. I sad one imaju neke dimenzije i debljinu zida. -kako sad ja da nadjem podatak lupam -koliko je ugibanje nosece grede profila X x Y i debljine zida Z mm, na rasponu W i pri opterecenju od xyz kg? -ono, sta da pitam vestacke pametnice? ili da li postoje neke knjige/katalozi na te teme?
Online
User avatar
bobpp
Precizni šegrt
Posts: 58
Joined: 21 Aug 2014 00:25
Location: Backa Palanka

Re: Pokrivanje nadstresnice

Post by bobpp »

Izvinjavam se kolegi sto upadam ali gledam sliku i nesto se pitam...da li bih mogao postaviti lim direktno bez letava ako bih postavio one stafle popreko umesto uzduz? Razmak je 50cm u oba slucaja...

Prednost montazne konstrukcije,mozes okretati kako hoces :)
User avatar
mbole
Profesor
Profesor
Posts: 15040
Joined: 22 Oct 2007 01:26
Location: Batajnica, Zemun

Re: Pokrivanje nadstresnice

Post by mbole »

eh.. drbouz.. za to imas par varijanti:

Otpornost materijala na masincu.
U moje doba bila je to "knjigica" od brat bratu jedno 300 strana, plus tablice.

Najpre, svaki profil ima svoj moment inercije duz neke ose, to jest nekakvu cisto geometrijsku otpornost ka savijanju, uvijanju... bez obzira od cega je napravljen (naravno... taj moment inercije se mnozi sa nekom osobinom materijala, recimo sa modulom elasticnosti, ako trazis savijanje grede), pa jos nekakvi koeficijenti, racunanje momenta sile u nekoj tacki.. jbg.. ne moz prosto...

Al da probam da uprostim koliko god mogu...
Recimo ... svi znamo da daska "na kant" nosi mnogo vise nego kad je polozena.
Iako je ista daska u pitanju.
Prost razlog.. moment inercije raste na 3 stepen sa povecanjem visine, a linearno sa povecanjem sirine.
Za pun pravougaonik momenti inercije je: i=b*h^3/12 (b je sirina, h je visina)
U prevodu, kad sirinu povecas tri puta, otpornost na savijanje se povecala tri puta.
E al kad visinu povecas tri puta, otpornost na savijanje se povecala 27 puta.

E sad.. jes da sam to ucio neke jako davne 1983, al jos uvek se secam da je moment inercije povrsinski integral datog preseka :)
Ne zelis da ga racunas :) a i nepotrebno je, za to su jos u ta doba postojale tablice iz otpornosti materijala, u kojima imas momente inercije za vecinu standardnih profila, a ostatak se relativno prosto izracunava, maltene bukvalno oduzimanjem i sabiranjem (npr moment inercije kutije je moment inercije pune stangle, minus moment inercije "rupe")

No... druga varijanta je prilicno jednostavnija u danasnje vreme.
U nekom programu za modeliranje, tipa solidworks-a, kreiras model tvoje kostrukcije, dodelis elementima odgovarajuce materijale sa odgovarajucim osobinama (modul elasticnosti je maltene glavni igrac), pokrenes simulaciju (metoda konacnih elemenata u sustini), kazes sta su ti i kavi su oslonci (fiksirane, ili delimicno fiksirane tacke u konstrukciji), zviznes nekakvo opterecenje... koncentrisanu silu, ravnomerno opterecenje, neravnomerno...
Klik... i dobijes sve sto te zanima, od naprezanja po svim presecima, do savijanja...

@bobpp
To za popreko ili uzduz... to ce bolje od mene BR.. gradjevina je njegova struka.

Nemas snega ko na planinama, al nije bas ni da ga nema.
Ja se jos secam februara 2012 kad smo ja i srki ceo dan pretovarali metar snega iz njegove avlije, da bi "odkopao" auto.
Al bukvalno metar visine.
A mi smo u Sremu :)
Online
User avatar
bobpp
Precizni šegrt
Posts: 58
Joined: 21 Aug 2014 00:25
Location: Backa Palanka

Re: Pokrivanje nadstresnice

Post by bobpp »

Da ja onda ne komplikujem vec kupim desetak letvi i uradim po PS-u... Hteo sam da mi bude jednostavnije,da iskoristim te stafle jer ionako niko koga znam nije na supu ili terasu stavljao po propisu letve na 35cm ispod lima ali bojim se da ne mogu lepo rasporediti lim ovako uspravno a poprecno mi se cini da bi cela konstrukcija bila slabija.Mozda i gresim,nemam pojma...
User avatar
maricaiivica
Moderator
Moderator
Posts: 3736
Joined: 30 Nov 2009 23:30
Location: Beograd
Contact:

Re: Pokrivanje nadstresnice

Post by maricaiivica »

Ja bi ovde dodao par kosnika, makar sa jedne strane
User avatar
mbole
Profesor
Profesor
Posts: 15040
Joined: 22 Oct 2007 01:26
Location: Batajnica, Zemun

Re: Pokrivanje nadstresnice

Post by mbole »

To sam prvo racunao :), iako nisam imao tacne dimenzije ovih celicnih kutija, al odokativno... najkriticnije su duzine, kutija, debljina je ovde vise nego dovoljna.
Tak posle sam shvatio da covek ustvari pita za savijanje grede na sredini, a ne za upredanje cele konstrukcije (odatle i napomena uvijanje/savijanje).
Kad ih gurnes "s leva" :) u gornjem cosku, sa oko 200 kila... pomere se od oko santimetar-do 4 cm u zavisnosti koliko su dugacke kutije (ne secam se bas tacne cifre, al tu je negde).

U sustini.. celicni elementi menjaju kosnike. Posto oni preuzimaju bocne sile. I sad je samo pitanje koliko je daleko oslonac na stubu/gredi, to jest da li ti je kosnik kratak ili dugacak.

Tako da.. ako ga bas ne zakaci bager dok komsija kopa bazen... no problemo.

Da se razumemo... celicni deo konstrukcije nece ni da se mrdne (hoce, al ne dovoljno da to mozes da primetis). Samo ce se savijati drveni deo.
Online
User avatar
bobpp
Precizni šegrt
Posts: 58
Joined: 21 Aug 2014 00:25
Location: Backa Palanka

Re: Pokrivanje nadstresnice

Post by bobpp »

Znaci,ako sam dobro shvatio,misljenje je da to kada se jednom poveze,pritegne i pozavrce sve sto treba da se pozavrce,prikaci za beton sa 16 ankera i ostalo...sveukupno zapravo nece nigde da mrdne :) Bar ne u normalnim okolnostima .Ne racunam neke nevidjene oluje,bagere i smetove od 8m - tada ce nadstresnica biti najmanji problem :)
User avatar
maricaiivica
Moderator
Moderator
Posts: 3736
Joined: 30 Nov 2009 23:30
Location: Beograd
Contact:

Re: Pokrivanje nadstresnice

Post by maricaiivica »

Kada sam pravio jednu konstrukciju 2*4 metra, 1,6 metara visine, pa iznad sprat još 2 metra visine, na 6 stubova, sa kosnicima na 30 cm od ugla, to se sve fino ljuljalo. Zamenim samo 2 kosnika da budu na 40cm od ugla i sve se drastično umirilo. Ne kažem da bi palo, ali se baš fino ljuljalo. Naravno, zamenio sam većinu kosnika.
Ove kutije mi deluju kratko, zato sam prokomentarisao
Online
User avatar
bobpp
Precizni šegrt
Posts: 58
Joined: 21 Aug 2014 00:25
Location: Backa Palanka

Re: Pokrivanje nadstresnice

Post by bobpp »

Pa kutije jesu kratke ako se porede sa pravim kosnicima,25cm ulazi greda u svaki krak.Mogu staviti i kosnike tamo gde imam prave uglove, npr. dva dole i dva gore ako treba dok po dubini racunam da nije nuzno,to ce drzati dodatno sam krov i one 4 stafle.
Post Reply