Frekventni regulator VFD

Post by J.Vlada »

Skoro se spominjao na jednoj temi pa sam posle toga naisao na ovaj video.

Deluje da je dobro objasnjeno i uprošćeno da bude razumljivo.
Kazem '' Deluje '' zato sto nisam dovoljno strucan da bih sudio a autor je, ( cini mi se ), profesor elekrotehnike...

Postavio sam kao novu temu da bi moglo lakse da se nadje ako nekom zatreba ...

Bilo bi dobro da jos poneko dopuni ali pozeljno je da izbegavamo polu-tacne ili netacne informacije.

Na netu se spominje da se uz frkventni ostvaruju i neke ustede struje i nisu zanemarljive.

https://www.youtube.com/watch?v=KL8WU6M0LVQ&t=330s
User avatar
mbole
Profesor
Profesor
Posts: 14940
Joined: 22 Oct 2007 01:26
Location: Batajnica, Zemun

Re: Frekventni regulator VFD

Post by mbole »

Malo previse dramatizovanja, ali generalno OK za osnovnu upotrebu.

Sa ustedama se prilicno manipulise, pogotovu na netu.
Jako zavisi od toga za sta se motor koristi.
User avatar
maricaiivica
Moderator
Moderator
Posts: 3689
Joined: 30 Nov 2009 23:30
Location: Beograd
Contact:

Re: Frekventni regulator VFD

Post by maricaiivica »

Ovo je regulator koji pravi samo fazni pomeraj, napon ostaje 230V.
Usteda...samo u slucaju kada nemas potrebu za punom brzinom okretanja motora, na primer kod aspiracije koja je zakacena na vise masina a ti zatvoris klapne i koristis samo jednu. Tada smanjis frekvenciju, struja padne,...
User avatar
J.Vlada
Majstor
Posts: 368
Joined: 09 Oct 2018 22:32
Location: Pancevo

Re: Frekventni regulator VFD

Post by J.Vlada »

To sto se smanji potrosnja kad smanjis broj obrtaja sam i ja tako shvatio.
1kw energije uvek ostaje 1kw ...
Dal se na pokretanje motora stedi jos nesto struje ili ne?
User avatar
maricaiivica
Moderator
Moderator
Posts: 3689
Joined: 30 Nov 2009 23:30
Location: Beograd
Contact:

Re: Frekventni regulator VFD

Post by maricaiivica »

Kod smanjenja obrtaja, motor od 1KW trosi npr 650W. Tu jeste usteda.
Stedi se i na zaletanje ali je to obicno zanemarljivo. Ima smisla samo u aplikacijama gde motor ima mnogo dnevnih startovanja. Za 20 startovanja je simbolicno.
Sa druge strane, eliminisani su pikovi pri startovanju i eventualno iskakanje limitatora i tome slicno.
User avatar
mbole
Profesor
Profesor
Posts: 14940
Joined: 22 Oct 2007 01:26
Location: Batajnica, Zemun

Re: Frekventni regulator VFD

Post by mbole »

U stolarskoj upotrebi... stednja je zanemarljiva.

Velike ustede se postizu kod pumpi, ventilatora i slicnih stvari, gde se pri malom spustanju broja obrtaja ostvaruje znacajno manja struja. Ne zbog tog malog spustanja broja obrtaja, vec zbog karakteristika potrosaca.

Ne moze motor da se posmatra nezavisno od "ostatka sveta".
Asinhroni motor ce uvek zeleti da se vrti onom brzinom koju mu odredjuje frekvencija.
Da bi to postigao, uz vece mehanicko opterecenje, mora da povuce vecu struju. Ne moze da dobije energiju "ni iz cega".
A recimo pumpe imaju takve karakteristike da im potrosnja energije pada sa kvadratom broja obrtaja (cini mi se da bese kvadrat, nisam 100% siguran, al sigurno nije linearno).

Na cirkularu, abrihteru... toga nema. Broj obrtaja je diktiran sasvim drugim stvarima, to jest karakteristikama materijala koji obradjujes, i generalno je obrnuto, to jest efikasnije je ako je taj broj obrtaja veci, do granice koju materijal moze da izdrzi.